匿名用戶 2012-10-11 16:13:30 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 5983查看 4回答
電力中的戶內干包式電力電纜頭制作、安裝,干包終端頭
1、電力中的戶內干包式電力電纜頭制作、安裝,干包終端頭在什么情況下應用,它分截 面嗎?它的數量如何計算? 2、有一個工程別人做的預算,在每一個電力電纜定額后都有一個這樣的定額而且還*1.3的系數。為什么?問題補充:一般幾米制作安裝一個?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、電力安裝工程中的低壓電力電纜的終端頭均適用干包式電力電纜頭制作安裝,無論電力規格截面積大小,只要安裝電纜終端頭干包式制作安裝工藝進行施工的,都采用此定額子目。 電纜終端頭的工程量計算是以‘個’為單位,無論一個供電回路的長短都是一根電纜計算2個電纜終端頭。 電纜終端頭的制作安裝是分規格范圍制定的定額子目,所以應該分規格截面積分別計算統計,以便對應套項。 2、電纜安裝敷設中,因為秪是按照三芯考慮的,五芯電纜安裝敷設時就應該定額乘以系數1.3。 這就是電纜頭制作安裝的定額是按照鋁芯電纜考慮的,根據定額規定說明,銅芯電纜的電纜頭制作安裝時,仍然需要乘以系數1.2。因此會出現你所敘述的情況。 電纜終端頭是一條電纜計算2個終端頭。 如果涉及電纜中間接頭時,只是當一條電纜長度超過每250~300m時,可以計算一個電力電纜中間接頭制作安裝的工程量套項。
2012-10-11 17:29:57
-
干包終端頭在有電纜與配電箱[柜]連接時用。電纜的兩端各一個[三相+零線]四根。 戶內干包式電力電纜頭就是電纜的兩端連接時需要用塑料專用手套套后再加工做各相的接線耳并安裝上配電箱[柜]內相應的開關輸入端,這個加工,接入的過程即為制作和安裝了。 工程中有電纜的敷工程量,就會有電纜頭的量出現,太正常了。按定額規定,電纜的敷設和電纜頭的制安子目是需要*1.3的,無錯啊。
2012-10-11 16:50:16
-
1、電力中的戶內干包式電力電纜頭制作、安裝,干包終端頭在什么情況下應用,它分截 面嗎?它的數量如何計算? 實際怎么做的,就套用 什么定額子目項; 2、有一個工程別人做的預算,在每一個電力電纜定額后都有一個這樣的定額而且還*1.3的系數。為什么? 看一下定額中的工程量計算說明,無根電纜的乘以 1.3 的系數;
2012-10-11 16:15:17
-
一根電纜安裝2個電纜終端頭計算即可
2012-10-12 00:31:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看