風管計算扣除風口嗎?
廣東地區在通風管道中,需要扣除風口所占的面積嗎?風口是另行按個計算。但是通風管中的面積需要扣除風口所占面積嗎?定額哪里有規定?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
送風口不扣除,見下來自定額說明,供參考
9.1.1 風管制作安裝按設計圖展開面積以計算,不扣除檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占面積。
2016-10-01 10:29:37
-
在通風管道中,是需要扣除風口所占的面積嗎,風口是另行按個計算。
2016-10-01 09:26:37
-
廣東地區在通風管道中,需要扣除風口所占的面積嗎?風口是另行按個計算。但是通風管中的面積需要扣除風口所占面積嗎?定額哪里有規定?
不扣,風口另算個數。
2016-10-01 20:32:26
-
廣東地區在通風管道中,不需要扣除風口所占的面積,風口是另行按個計算。但是通風管中的面積不需要扣除風口所占面積,定額說明9.1.1有規定:風管制作安裝按設計圖展開面積以計算,不扣除檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占面積。
2016-10-02 06:36:16
-
不扣除,在定額說明里面。
2016-10-01 10:36:24