匿名用戶 2012-10-14 17:01:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4772查看 2回答
在剪力墻與暗柱交接處,剪力墻豎向鋼筋放第一根與暗柱的間距是多少,依據(jù)在那里
在剪力墻與暗柱交接處,剪力墻豎向鋼筋放第一根與暗柱的間距是多少,依據(jù)在那里
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻第一根豎向鋼筋與暗柱的距離是墻豎向筋的一個間距。詳見12G901-1.
2012-10-14 18:43:50
-
08G101-11p30
2012-10-14 20:15:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看