剪力墻墻身插筋計算問題
請問一下,剪力墻墻身插筋計算中的節點高與什么有關呢,我這兩個剪力墻Q1和Q2都是200的剪力墻Q200,為什么它們兩個的墻身插筋1-4,都分別相差了100的長度,主要就是它兩個的節點高一個是800,另一個是700,不知這個節點高為什么不一樣?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納節點高是您的基礎厚度,檢查下您的工程里面有沒有基礎梁,節點高是只基礎梁頂到基礎底的高度
2012-10-16 08:36:43
-
節點是指插入點的高度,插入點的高度不同,相差十公分。
2012-10-12 11:22:32
-
是兩個基礎的高度不一樣,一個700,一個800.
2012-10-12 09:46:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看