張成劉安 2016-09-21 15:53:42 | 河南省 安裝 | 3779查看 3回答
消防中熱浸鍍鋅鋼管刷油嗎
消防中消防管道用熱浸鍍鋅鋼管 但是防腐中說的是鍍鋅鋼管刷油 那么熱浸鍍鋅鋼管需要刷油嗎問題補充:如果管材也是鍍鋅鋼管 這就符合了設計說明 這就需要計取了吧
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:如果埋地的可做防腐刷油,明敷安裝的不用刷
2016-09-21 16:45:48
-
消防中熱浸鍍鋅鋼管 如果設計沒有特殊要求 是 不需要刷油的; 但是埋地部分的管道 是需要做防腐的。
2016-09-21 16:54:05
-
消防中消防管道用熱浸鍍鋅鋼管 但是防腐中說的是鍍鋅鋼管刷油 那么熱浸鍍鋅鋼管需要刷油嗎?
答:室外進戶的鍍鋅鋼管(設計要求)防腐時要刷油(瀝青漆),室內鍍鋅鋼管不需要。
2016-09-21 21:14:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看