  • 外墻保溫與建筑面積關系

    新規則GB/T50353-2013中? 3.0.24?建筑物的外墻外保溫層,應按其保溫材料的水平截面積計算,并計入自然層建筑面積。? 如果外墻是熱橋保溫施工(部分使用保溫材料,部分是光砂灰),建筑面積還是按保溫材料水平截面積計算嗎?

    問題補充:這邊甲方說這個保溫不應計算建筑面積,因為這個外墻(一面垂直的墻)上面不是全部做了保溫的。我覺得不妥

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    如果外墻是熱橋保溫施工(部分使用保溫材料,部分是光砂灰),使用保溫材料的建筑面積是按保溫材料水平截面積計算,采用光砂灰的就不能計算。

    問題補充:

    應該是使用保溫材料的保溫應計算建筑面積,砂灰的就不能計算。

    2016-09-16 18:02:56 

  • 已采納
    是的,也就是說外墻外圍加上保溫層的厚度計算建筑面積。

    2016-09-16 17:58:21 

  • 已采納
    你好,依據保溫層截面面積合并到建筑面積中,只計算做了保溫層的,抹灰的不計算面積,

    2016-09-16 21:45:21 