  • 消防管道支架問題

    請教各位前輩 計算管道支架的時候要不要算卡箍的重量 ,將其匯總到支架重量當中,請指教
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 計算管道支架的時候要算卡箍的重量 ,將其匯總到支架重量當中。

    2016-09-14 17:35:05 

  • 答:卡箍是兩根管相接的管件,與支架沒有關聯性。支架是支承管道的,每根管按設計間距計算個數。各算各的。

    2016-09-14 17:36:05 

  • 你好:你說的卡箍是要同支架一起計算的,因為卡箍是支架組成的一部分。

    2016-09-14 22:05:22 

  • 定額中并不包含U型卡箍,可以考慮進去

    2016-09-16 15:24:33 

  • U型卡可以計算到管道支架中

    2016-09-19 14:09:17 