fengzi00@163.com 2012-10-18 23:17:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4360查看 2回答
關于廣聯達鋼筋默認的錨固長度和搭接長度的計算取整問題
如果假設工程抗震等級為二級,以剪力墻(混凝土等級為C50)為例,那么在軟件中可以得到,HRB400的錨固長度為(32/35),相應的搭接長度(按50%搭接考慮)為(45/49)。 如果實際計算,LaE=27d*1.15=31.05,四舍五入取31d,相應的錨固長度則為31d*1.4=43.4,四舍五入為43d。 這樣就有了錨固值1d的差距,以及搭接值2d的差距。核算了一下,估計原因是因為軟稼計算的時候直接采用向上取整的方式計算,而不是四舍五入,那么這個計算的標準是應該四舍五入,還是直接取整,選擇的依據又是什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:規范里沒有四舍五入這一說法,最小錨固和搭接都是要向上取整的。另外還有一個請你注意一下剪力墻里的豎筋和水平筋的搭接長度與接頭的百分率沒有關系的,都是按1.2倍考慮的,請認真看清楚圖集里的要求。 搭接長度是大于等于1.2LAE,不是你說的大于就按1.4考慮。建議去學習一下施工規范要求。
2012-10-19 07:08:30
-
應該是向上取整值
2012-10-19 08:56:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看