匿名用戶 2016-09-02 16:20:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 4343查看 3回答
剪力墻縱筋搭接率25%與50%差異
將剪力墻縱筋搭接率分別調成25%和50%,計算出來的結果有差異,經仔細對比,縱筋根數有差異,為什么呢?縱筋間距沒有調整,為什么根數出現變化?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:剪力墻縱筋搭接率25%和50%時,它們錯開的根數不同,如果上下主筋有變化時,鋼筋量會有點差距的。
相同時結果一樣,因為剪力的豎向筋搭接長度與接頭百分率沒有關系,都是統一按照1.2倍的錨固長度來搭接的。
2016-09-02 16:33:32
-
剪力墻不要調成25%的接頭
調成25%接頭,一般住宅層高會發生錯不開 的情況,有時候會造成縱筋不對。需要結合上下層來看
調成100%并在設置中調成“按平法計算”就可以了。
正如樓上所說,墻鋼筋搭接就是1.2倍的錨固長度固定值,跟錯開多少沒有關系。
2016-09-02 17:05:30
-
答;經仔細對比,鋼筋直徑相同,間距相同,其它條件相同,結果是一樣的。
2016-09-02 16:45:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看