匿名用戶 2012-10-20 22:18:23 | 廣東省 安裝算量GQI | 782查看 5回答
安裝電氣計量
圖紙中設計為三層一個電表箱,并且平面圖中沒有顯示電表箱圖例,而且平面圖中從電井到分戶箱是統一標識但CAD線無法使用組合管道來識別,該怎么計量?我用的是2011的軟件。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計為三層一個電表箱,你可以用布置點功能,設置配電箱的標高,在首層把各層的配電箱都布置好,再用布置立管功能,把配電箱和立管相連即可。其實這部分的工程量用手算也不慢,軟件和手算相結合會更快的,把手算的數據用表格輸入的方法輸入到軟件中即可。組合管道是用在配電箱和各個回路比較多的時候,用一根組合管道代替,這部分管道不會計入工程量,只會計入相應連接管道到配電箱的工程量。
2012-10-20 23:46:24
-
一般可以用組合管道的。如果CAD線無法使用組合管道來識別的話,只能自己新建電纜導管了,然后手動畫線,新建配電箱(電表箱)規格,屬性自己修改,然后在上面有個:“點”-自己點在需要的位置,其他分配電箱操作一樣,再用你新建好的·幾個電纜導管畫上去就好了
2012-10-20 22:32:32
-
以上說法是正確的
2012-10-21 11:34:42
-
同意以上的說法
2012-10-21 07:59:19
-
手工繪制上去即可
2012-10-21 00:19:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看