  • 石化定額保冷絕熱工程保護層工程量問題

    在石化定額中,閥門絕熱的保護層工程量按照公式S=3.14*(D+2.1δ)*2.5D*1.05計算的工程量較現場閥門保護層的凈量數據小,無法滿足施工。如何處理?能否按照現場實際計算工程量。
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 在石化定額中,閥門絕熱的保護層工程量按照公式S=3.14*(D+2.1δ)*2.5D*1.05計算的工程量較現場閥門保護層的凈量數據小,無法滿足施工。不能按照現場實際計算工程量計算,只能按定額計算規則和計算公式計算工程量,否則沒有依據審計時會核減掉的。

    2016-08-29 10:09:05 

  • 按照現場實際計算工程量,你這個是法蘭連接的閥門絕熱吧。按定額計算規則和計算公式計算工程量,再加上管道絕熱不減的其所占長度的量,還是要虧一半工程的。定額計算規則和計算公式計算的閥門絕熱工程量是針對焊接閥門來定的??梢耘c甲方審計協商來計算,他們也是人,會從實際出發,考慮的。我們結算時是算一個閥門+兩個法蘭考慮的。