匿名用戶 2016-08-28 17:35:15 | 河南省 安裝 | 1597查看 3回答
消防管線.
《火災自動報警系統施工及驗收規范》中第三章系統施工章節中第3.2.6條規定:從接線盒、線槽、等處引到探測器底座、控制設備、揚聲器的線路,當采用金屬軟管保護時其長度不應大于2m. 請問,這個金屬軟管是指的明裝管嗎?如果是的話,從線槽里引到探測器底座能直接用明管嗎?不需要走暗管進入接線盒里嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
比如說從線槽引到吊頂上安裝的探測器的底座這段管用軟管,這段軟管雖然在吊頂里,也按明管計算,既然有了軟管了就不需要其他的管
2016-08-28 22:44:05
-
《火災自動報警系統施工及驗收規范》中第三章系統施工章節中第3.2.6條規定:從接線盒、線槽、等處引到探測器底座、控制設備、揚聲器的線路,當采用金屬軟管保護時其長度不應大于2m.
這個金屬軟管是指的明裝管。如果是的話,從線槽里引到探測器底座能直接用明管,規范意思是說,如果明敷設時采用“金屬軟管”保護管,線路無法暗敷設時采用明敷設,不是不需要走暗管進入接線盒里。
2016-08-28 17:41:50
-
《火災自動報警系統施工及驗收規范》中第三章系統施工章節中第3.2.6條規定:從接線盒、線槽、等處引到探測器底座、控制設備、揚聲器的線路,當采用金屬軟管保護時其長度不應大于2m. 這個金屬軟管是指的明敷設金屬軟管,從線槽里引到探測器底座不需要走暗管進入接線盒里
2016-08-29 11:01:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看