這個樁鋼筋的接頭是不是算錯了
這棟樓60來根灌注樁,鋼筋直徑才20,采用電渣壓力焊,可是算出來的電渣壓力焊接頭卻有百萬那么多,是不是我哪里設置錯誤了?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:你看一下搭接類型。
2016-08-27 09:38:17
-
是否有錯,在這也不好做斷定,你也只能是自己在報表預預覽點工具欄上的“設置報表范圍”對應的查看,點選相應的樓層或構件看能否發現問題。
2016-08-27 08:54:49
-
你看一下設置里面的鋼筋定尺是不是有問題。
2016-08-27 09:13:53
-
你檢查計算設置有沒有問題.
2016-08-27 09:38:24
-
這棟樓60來根灌注樁,鋼筋直徑才20,采用電渣壓力焊,可是算出來的電渣壓力焊接頭卻有百萬那么多,是不是我哪里設置錯誤了?
肯定是有錯誤,看一下構件管理中的構件數量,再看一下你匯總表中縱筋你在參數圖中只有直徑20縱筋,在匯總表中還有18的縱筋,你仔細對照一下你的設置吧.
2016-08-27 10:25:36
-
樁構件的數量估計輸入錯了,很明顯你設置的一根樁為20個接頭,檢查單構件中每個樁類型的個數,肯定有問題,要不就是每個樓層是不是都這樣輸入單構件了?肯定不會有這么大的出入。