  • 鋼筋連接這樣設置對嗎?

    是不是直接按照(3)的來設置,小于14的都用綁扎,16-22的用電渣壓力焊,然后大于25的用直螺紋套筒,如圖我那樣設置對嗎?

    綁扎

    螺紋套筒

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    答疑解惑

    2016-08-27 13:44:51 

  • 你這樣設置對的

    2016-08-27 13:47:46 

  • 是不是直接按照(3)的來設置,小于14的都用綁扎,16-22的用電渣壓力焊,然后大于25的用直螺紋套筒,如圖我那樣設置對嗎?

    廣聯達的設置像你的截圖中(16-22的用電渣壓力焊)只是用于豎向鋼筋,橫向鋼筋電渣壓力焊應該改為電弧焊。

    2016-08-27 16:51:19 

  • 這樣的調整設置是正確的,實際上調整柱或剪力墻縱筋的信息就可以了,就是說也只有這兩個構件是需要計算這些相應的內容,其它的設置后也不會去計算對應的內容,因為這方面定額規則是不能另外計算的。

     

    廣聯達服務新干線

     

    2016-08-27 16:30:46 

  • 是不是直接按照(3)的來設置,小于14的都用綁扎,16-22的用電渣壓力焊,然后大于25的用直螺紋套筒,如圖我那樣設置對嗎?

    你的設置中,16~22的部分設置有點問題,說明中要求采用焊接,在實際中一般是采用對焊或電弧焊連接,電渣壓力焊只能用于豎向構件,在柱列可以這樣選擇,其他列中應選擇對焊或電弧焊.

    2016-08-27 15:29:13 

  •    是直接按照(3)的來設置,小于14的都用綁扎,16-22的用電渣壓力焊,然后大于25的用直螺紋套筒,如圖我那樣設置應該是對的。

    2016-08-27 16:16:26 