jay635789731 2016-08-21 14:57:17 | 廣東省 土建 | 2084查看 2回答
這種連體集水坑怎么處理
如圖,這兩個集水坑尺寸不一樣,底標高一樣,我試著定義兩個集水坑來布置,但是感覺好像錯了。但是如果用定義筏板界面那C14-200的鋼筋(坑壁水平筋)又處理不了,如果四周用剪力墻定義的話,它還有放坡的部分,更難處理。請問用什么方法處理這種連體集水坑
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這樣都是用一個集水坑處理就可以的,其中19.04部分是后期回填的,這個在鋼筋中不用考慮你,在工程量計算的時候表格計算一下就可以。。
2016-08-22 07:47:55
-
依據你提供的平面圖所示,先將整個集水坑底按照18.00m標高施工,然后在將周邊須要回填至20.85m標高部位的地方回填好即可,回填部分可以增加構造鋼筋(采用混凝土回填才須要),若采用輕質砌塊(或陶?;炷?、珍珠巖等輕質材料)回填,可以不用考慮增加構造鋼筋。
2016-08-22 09:20:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看