女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 配電房內的變壓器、柜等設備該怎么套定額?

    請教各位專家,如圖所示的設備情況,需要套哪些定額?我理解是這樣的:1.800KVA變壓器安裝及調試;2.電源進線柜安裝;3.電容補償柜安裝;4.雙電源切換柜安裝。不知道對否,請細解說...謝謝~^-^

    套定額

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 是的,你的做法是對的,但是這些柜都是設備

    2016-08-18 16:53:42 

  • 變壓器需要做安裝調試,一般電力上還區分單體調試,耐壓試驗,系統調試。電氣柜就套柜的安裝,按照定額區分是進出線柜還是補償柜之類的即可。然后設備安裝還需要計算基礎的槽鋼工程量,這點不能遺漏。再次如果柜與銅母排不是成套供貨,或是部分地區定額銅母線安裝另計的,要計算母線安裝量。具體計算內容看定額相關章節的說明。

    2016-08-18 22:35:34 

其他類似問題 查看更多

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題