涼拌海蜇頭 2016-08-18 09:49:38 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1402查看 3回答
請問這跟梁的標注是什么意思???
首先這根WL4是沒有標注上部筋和下部筋的,可是又標注了箍筋,既然沒有上下部筋為什么又要標注箍筋呢? 然后在梁的標注在左邊的位置又延伸了一個標注為 “”3C20,2C12,200*300/300的標注“” 請問在梁里延伸的第二根線標注的3C20,2C12可以視作前面WL4中未標注的上下布筋嗎?其次這種標注方法 200*300/300這又是什么意思??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:右側是集中標注,左側是原位標注。(A)是懸挑,單側向左。200/300*300,不變截面。按200*300輸入即可。其它的問題見下圖。
[[[3C20,是懸挑的上部鋼筋,是跨中,也是右支座的,因為懸挑端部沒有支座,只有一個根部的支座(右側)
2016-08-18 11:01:54
-
這樣的集中標注還是常見到的。
這說明這條梁沒有上下通長筋,所有上部筋、下部筋都是在原位標注上標注的。
你仔細看看。
2016-08-18 10:22:04
-
首先這根WL4是沒有標注上部筋和下部筋的,可是又標注了箍筋,既然沒有上下部筋為什么又要標注箍筋呢?【這只是沒有集中標注的上部鋼筋和下部鋼筋,集中標注沒有完全可以在原位標注中標注】然后在梁的標注在左邊的位置又延伸了一個標注為 “”3C20,2C12,200*300/300的標注“” 請問在梁里延伸的第二根線標注的3C20,2C12可以視作前面WL4中未標注的上下布筋嗎?【3C20是梁原位標注的跨中鋼筋,2C12是梁的原位標注的下部鋼筋】其次這種標注方法 200*300/300這又是什么意思?【W(wǎng)L4(A)可以看出該梁就一個懸挑跨,200*300/300說明的是梁的寬度是200,梁支座部分高度是300,梁的端部高度也是300,不存在變截面】
2016-08-18 10:54:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看