2013安裝工程清單工程量計算問題,求解惑
13清單中,電纜電線工程清單量需要計算預留么? 我查了下相應資料,GB50856--2013 通用工程量計算規范 里面是需要計算預留的 但是GB50854-2013計量規范里面又是不考慮的 請問以哪個為依據,這2者之前的用途分別在哪里呢?謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先要搞清楚。
GB50856--2013 通用工程量計算規范 是針對定額工程量計算的規定。
GB50854-2013計量規范是清單量計算的規定。
兩個計算規則是有不同的。