笑笑 2016-07-28 17:18:33 | 重慶市 安裝 | 2219查看 4回答
急 ‘’電氣排風機按鈕問題
請我平面圖上打圈的圖例就是系統圖上的就地控制按鈕嗎? 算 控制按鈕KVV電纜的時候線是從配電箱到排風機再到控制按鈕的嗎? 還是從排風機直接出現到控制按鈕的呢? 控制按鈕一般按照高度是好高?謝謝大神!請仔細回答。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
控制按鈕一般按照高度是好高?1.2~1.4m。
2016-07-29 13:26:46
-
1、控制按鈕KVV電纜是從配電箱到控制按鈕的;
、控制按鈕一般安裝高度是1.4m.
2016-07-29 09:10:43
-
1、圖例就是系統圖上的就地控制按鈕;
2、算控制按鈕KVV電纜的時候線是從配電箱到排風機再到控制按鈕的;
3、控制按鈕一般安裝高度是1.5m.
2016-07-28 17:26:11
-
你好:請我平面圖上打圈的圖例就是系統圖上的就地控制按鈕嗎? 沒有看到圖。
算 控制按鈕KVV電纜的時候線是從配電箱到排風機再到控制按鈕的嗎?控制按鈕的電纜是從配電箱直接到控制按鈕的(風機的線及按鈕的線都是從配電箱配出的,風機線為主回路,按鈕線為控制回路。)。
控制按鈕一般按照高度是好高?1.2~1.4m。
2016-07-28 19:11:42