倪慶文 2016-07-27 07:07:56 | 河北省 安裝 | 2572查看 6回答
插座線管埋深度計算
插座底標高為H+300,砼板厚為100,室內地面做法層厚為100.。請問插座的豎向線管長度按多少計算? 1.L=0.3+0.1+0.1=0.5。 2.L=0.3+0.1+0.1+線盒的一半 3.L=0.3+0.1+0.1-砼保護層厚度-底層鋼筋厚度 4.L=0.3+0.1+0.1+線盒的一半-砼保護層厚度-底層鋼筋厚度 5.L=0.3+0.1+0.05=0.45 6.L=0.3+0.1=0.4 7.其它計算方法。問題補充:插座線管敷設方式為 FC
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我一般算法是直接加插座表給的高差(你這樣對量是在給自己找麻煩,不能因為一點管與線,讓自己工作量加大,讓審計對你產生不好的印象。如果我是審計你這樣算我就會說你現場時完全按照圖紙施工的嗎?)
2016-07-28 16:57:54
-
第5的計算式是正確的。
結構板計算一半厚度。
2016-07-27 08:15:14
-
綜合一下3和5比較準確,
L=0.3+0.1+0.1-砼保護層厚度-板底筋厚度
2016-07-27 09:48:56
-
按第三種方法計算,管的長度計算的盒底就可以。一般來說,大家計算的時候是不會考慮樓板、樓面做法這些的厚度的。在計算插座的時候不加這段長度,計算開關的時候不減這段長度,二者可以大致抵消一下。這是大家常用的計算方法,當然你要是扣做法層和板厚度的話也可以,這樣精確一些,開關立管長度2.9-0.1(做法)-0.05(雙向鋼筋+保護層)-1.3=1.45m,雙向鋼筋+保護層大概 40~50mm左右,具體厚度看結構圖吧。插座對應的那段管就是0.3+0.1+0.05=0.45m。但是,一般計算的時候不會這么計算,你計算的時候按一般算法就可以,插座不加,開關不減
2016-07-27 16:08:58
-
我算量一般只加地面做法,結構板的倒沒加,施工單位也沒糾結過。
2016-07-27 11:07:17
-
插座立管一般算法是L=0.3+0.1 (即樓板計算一半厚度)。但問題是,插座算了半個樓板厚度,需要將燈具豎向電管要同樣減去半個樓板厚度(-0,1m),不能錐子兩頭快。所以準確的算法是,有多少個插座計算+多少個0.1m;有多少燈具就得計算-多少個0.1m,為了加快計算速度,加減兩抵,就插座只算L=0.3 ;燈具不扣0.1
2016-07-27 14:21:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看