等登等燈 2016-07-25 07:20:47 | 河南省 土建算量GCL2013 | 2688查看 1回答
圖中上部通長筋(2B25)的計算
梁寬300,梁保護層25,所有柱寬500,柱保護層30,柱外側縱筋直徑B22 (第一跨+第二跨)凈長6000+3300-500=8800 按照11G圖集,上部鋼筋伸至柱外側縱筋內側,且≥0.4Lae后彎折15d,說明至少伸入柱內的長度為:柱寬-柱保護層-柱外側縱筋直徑+15d=500-30-22+15*25=823 則,上部通長筋單根長度=8800+823*2=10446 廣聯達軟件中考慮的是柱寬減去梁的保護層25再加彎折15d, 那種計算方法準確呢? 假設是軟件計算設置的問題,又該如何更改設置呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:目前軟件里不能按照平法要求的計算方法去計算。軟件里是按梁的主筋伸至柱外側后,扣減的保護層后彎折15d的。軟件里也沒有辦法能設置按你說的梁主筋伸至柱外側后減柱子的保護層、減柱子的箍筋、減柱子的主筋后彎折15d。
只能在匯總計算后的編輯鋼筋里去調整一下長度后鎖定。
2016-07-25 07:37:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看