  • 求各位老師幫忙解答一下密集型母線槽應該怎么計算,急

    1、密集型母線槽是否按照延長m計算? 2、密集型母線槽的預留怎么考慮的? 3、母線槽的配件要不要計算?怎么算的? 4、如下圖,是否需要每層計算一個插接箱,轉接箱3.0M是什么東西? 5、母線型號SHMX-2-380-400/3?-5N 里的380-400/3?-5N是什么意思?

    線型

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    母線槽不需要預留,是定型的插接成品。

    配件可以單獨計算,也可以綜合到母線槽的單價中計算。

    插接箱是每層一個,轉接箱是系統間連接的轉換箱,比如一、二單元之間的連接。

    SHMX-2-380-400/3?-5N是密集母線槽的型號。最后的3?-5N表示是三相五線制。

    2016-07-24 07:12:09 

  • 1、密集型母線槽是否按照延長m計算?

    答:是。

    2、密集型母線槽的預留怎么考慮的? 

    答:終端預留0.3米;與分支連接預留0.5米;與設備連接0.5米;(查看一下本地定額的計算規則)

    3、母線槽的配件要不要計算?怎么算的? 

    答:配件要計算材料價,可以單獨計算,也可以糅合在母線槽的每米單價中。

    4、如下圖,是否需要每層計算一個插接箱,轉接箱3.0M是什么東西? 

    答:一般按每層一個插接箱計算,有圖的必須按設計圖示數量計算。轉換箱3.0米是安裝高度。

    5、母線型號SHMX-2-380-400/3?-5N 里的380-400/3?-5N是什么意思?

    答:380-400是母線的線電壓(V);3?-5N是指三相五線制。

    2016-07-24 15:19:02 

  • 1、密集型母線槽是在工廠直接加工好的產品,到現場直接安裝; 2、密集型母線槽不需要考慮預留;3、母線槽的配件要單獨計算,如垂直彎頭.水平彎頭等 4、密集型母線槽需要在每層計算一個插接箱,轉接箱3.0M是樓層之間進行轉換的連接箱;5、母線型號SHMX-2-380-400/3?-5N是密集型母線槽的型號, 其中380-400/3?-5N是三相五線制的意思