懷史特工 2016-07-18 17:51:58 | 江西省 安裝 | 2032查看 3回答
空調冷媒管
1.空調冷凝管問題圖紙上沒標一般管徑多大,套什么定額合適,一般是銅管,價格是多少錢一米 2.圖紙上還有UPVC排水管,套什么定額 3.冷凝團是沿著板頂走,排水管是沿著板底走嗎,大概是怎么走位的 4.冷凝系統除了冷凝管,還需要計算什么東西5.圖中K-A-X,K-A-1,K-A-2是什么東西,也算排水管嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.沒標管徑的話還是讓設計明確一下吧,因為有很多規格,定額可以套用銅管釬焊和分歧管,價格詢市場價吧
2.可以借用室內排水管的定額
3.冷媒管也不是頂板下走,應該在梁下一定高度安裝,冷凝管比冷媒管低點
4。不用算其他的了
5.應該是室內機
2016-07-18 19:49:23
-
氣管直徑34.9mm,液管直徑19.05mm
2016-07-18 18:28:25
-
空調冷媒管是指在空調系統中,制冷劑流經的連接換熱器,閥門,壓縮機等主要制冷部件的管路。通常采用銅管。定額可以套用銅管釬焊和分歧管,價格詢市場價;冷媒管也不是頂板下走,應該在梁下一定高度安裝,冷凝管比冷媒管低點;冷凝系統除了計算冷凝管,不需要計算其它的材料。
2016-07-19 10:28:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看