lq_7452 2016-06-17 17:00:20 | 河南省 其他專業 | 2030查看 3回答
強電配電箱系統圖中的消防線如何計算?
圖片中圈中那部分是否需要計算?怎么計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖片中圈中只計算配電箱到防火閥的管線;
7芯的控制電纜、還有配電箱的模塊在消防報警中計算,強電不需要計算。
模塊只有在消防報警圖里顯示,模塊的規格型號根據消防圖計算
2016-06-17 17:24:53
-
圖片中圈中那部分是需要計算的,應該是要根據施工平面圖計算的。
2016-06-17 17:07:32
-
圖片中圈中那部分是否需要計算?怎么計算?
答:這個屬于消防控制的線路,計算到弱電系統中去,你這個牽涉到三組線
1、弱電模塊的電源線
2、信號線
3、多線制控制線
至于是否需要計算,就看你的施工范圍,包含消防的話,就計算,不包含消防就不用計算的
2016-06-17 17:10:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看