  • 砌體墻不滿足過梁支撐長度怎么辦?

    如圖所示,砌體墻厚度為200 砌體墻左右都有過梁,這樣過梁會重疊,應該如何設置好?如果扣除重疊則會使過梁只有一段有支撐長度,這樣做可以嗎?還是說將過梁用框架梁布置?

    墻厚

    問題補充:200厚的砌體墻根本不滿足過梁伸入240mm的規(guī)范要求,如果真的按照過梁布置是否可以?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:正確的做法是過梁合并起來定義。遇到框架柱子用現澆過梁處理。必須滿足擱置的長度。

    是把過梁合并起來。否則擱置的長度不對。

    2016-06-17 15:28:50 

  • 1.從這張圖看來 ,你的窗戶應該沒有需要設置過梁的吧?  你三維一下,把框架梁顯示出來,看看是不是正好在你門窗的位置?

    2.如果需要設置過梁,你可以在過梁的屬性編輯器里修改過梁的左右長度即可。

    2016-06-17 17:21:24 