小勇 2016-06-15 22:54:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4238查看 8回答
關于支座負筋長度的問題?
在圖紙上沒有關于支座負筋長度的大樣圖示,只有說明“9.6.8 圖紙無注明時,板配筋圖注的負筋長度為至梁邊伸入板跨中的水平距離?!保@句話說明負筋長度是到支座內邊線?支座中心線?支座外邊線?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這句話說的是到支座內邊線的長度,
2016-06-15 23:21:17
-
“9.6.8 圖紙無注明時,板配筋圖注的負筋長度為至梁邊伸入板跨中的水平距離 這句話說明負筋長度是到支座外邊線
2016-06-16 00:41:01
-
我認為這種說法是負筋標注的長度不包括支座的長度。
2016-06-16 07:11:08
-
你好:板配筋圖注的負筋長度為至梁邊伸入板跨中的水平距離。這里的梁邊有兩種理解,一是梁的外邊、二是梁的內邊;所以建議查找一下看看有沒有其它的圖示要求,負筋的挑出長度位置圖紙一般有圖示標注。建議咨詢一下設計人員。
2016-06-16 06:49:23
-
只有說明“9.6.8 圖紙無注明時,板配筋圖注的負筋長度為至梁邊伸入板跨中的水平距離?!保@句話說明負筋長度是到支座內邊線
2016-06-16 08:26:33
-
說明不是說的很清楚嗎,圖紙無注明時,板配筋圖注的負筋長度為至梁邊伸入板跨中的水平距離。它的意思就是在中間夸時負筋長度不包含支座在端支座時,到支座外邊線。
2016-06-15 23:29:35
-
在圖紙上沒有關于支座負筋長度的大樣圖示,只有說明“9.6.8 圖紙無注明時,板配筋圖注的負筋長度為至梁邊伸入板跨中的水平距離。”,這句話說明負筋長度是到支座內邊線?支座中心線?支座外邊線?
在圖約上沒有關于支座負筋長度的大樣圖示,板配筋圖注的負筋長度為到梁邊伸入板跨中的水平距離,這名話說明負筋長度是支座內邊線。
2016-06-16 07:29:34
-
從語法角度考慮可以指代梁外邊線,也可以指代梁內邊線。但是按照預算的常規理解,應該是梁的內邊線伸入板內的長度。如果不放心的話,可以咨詢一下設計者確定設計意圖。
2016-06-16 09:44:14
-
負筋計算設置中,“單標注負筋錨入支座的長度”與“單邊標注支座負筋標注長度位置”兩者不相矛盾嗎?
-
各位專家:請問粉色箭頭所指的支座負筋的布置范圍,請圖示,確實有點蒙了。
-
各位專家:請問粉色箭頭所指的支座負筋的布置范圍,請圖示,確實有點蒙了。
-
由于很多設計圖紙不規范,板的支座負筋究竟如何布置范圍呢?如圖中的T15負筋,是否在墻支座范圍需要布置呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看