xc0391 2016-06-09 21:49:49 | 河南省 土建 | 1112查看 4回答
屋面混凝土樓板一次收光套B1-17是否合適
圖紙上屋面做法原為混凝土樓板,上面是2公分砂漿找平層,再上面是防水卷材,實際甲方施工中甲方取消了2公分砂漿找平層,要求混凝土用手扶式磨光機收光,直接在上面貼防水卷材。套用B1-17是否合適?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納實際甲方施工中甲方取消了2公分砂漿找平層,要求混凝土用手扶式磨光機收光,直接在上面貼防水卷材。套用B1-17不合適,B1-17是細石混凝土面層;應該套B1-3子目。
2016-06-14 18:15:06
-
你套的做法是正確的
2016-06-10 08:44:25
-
直接在砼表面收光,套用隨搗隨抹光子目,你的做法是對的。
2016-06-10 09:07:46
-
這樣做是可以的。
2016-06-10 07:24:50