qianfei 2016-06-07 09:13:18 | 廣東省 安裝算量GQI | 1663查看 4回答
如何看消防系統圖
看系統圖的第一步是什么
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:當看平面圖時,標高,走向,上下關系不明朗時,看系統圖,第一步是看跨層的走向,元件的標高。
2016-06-07 10:05:39
-
看系統圖的第一步是看總說明圖及材料表。
2016-06-07 15:39:49
-
1、先看平面圖,因為系統圖和平面圖是相輔相成的;
2、看設計說明;
3、我個人習慣是先找標高點及找管線的分界口所在位置,沿著標高點上的管線先看一圈確定在這個標高中有哪些管子和設備;
4、用系統圖上看到設備和平面圖上進行對比看是否是平面圖所在的位置;
5、最后看立管;
6、算量的話我習慣先點設備的個數,再算管子的工程量
2016-06-07 10:07:34
-
如何看消防系統圖:第一步是看設計說明,搞懂各圖例表示什么,在系統圖上都有說明圖例和穿線、用途、及敷設方式??聪到y(tǒng)圖從消防主機開始,看看引向樓層線的名稱和規格,引出的類別大部分都是(電源、信號總線、電話線、消火栓啟泵線、多線控制、485線等),然后看樓層多少,分支多少。如果每層面積大,每個分支必須有端子箱、隔離器,從一層分支水平方向從右到左開始查看,一般都是(煙感、溫感、手報、消火栓按鈕、聲光報警、輸入輸出模塊、輸入模塊、電話模塊)主:廣播模塊和隔離器安裝在端子箱就可以。每個設備下面都寫著本
層數量是多少的。多線控制一般是地下泵房和屋頂風機重要設備單獨連接。485線是氣體滅火單獨區域發現火災反饋到主機的?;旧暇瓦@些。2016-06-07 10:23:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看