中國公民 2016-06-03 17:27:52 | 河南省 安裝 | 4954查看 2回答
消防水泵接合器疑問
消防水泵接合器成套時是否可以直接套用報警裝置相應子目。如果不是成套單獨套用消防水泵接合器、止回閥和蝶閥相應子目?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,你理解的對,你截圖說明你也明白這個是一套東西,而并非分別套定額。
消防水泵接合器(消防接口本體、止回閥、安全閥、閘閥等),你套消防水泵接合器定額后,主材按一套消防水泵接合器(包含消防接口本體、止回閥、安全閥、閘閥等)的整體價格即可。定額寫的很清楚了,是一套。
2016-06-04 14:19:15
-
套用消防水泵接合器后,其止回閥和蝶閥應分別套用相應子目。消防水泵接合器定額中不含止回閥和蝶閥;
2016-06-03 17:42:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看