女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 梁超高模板定額系數

    定額:現澆混凝土梁、板,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分工程量另按梁板支撐超高費項目計算。 請問現6米高的梁,那超高部分為2.1米,那定額要*2.1嗎
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    不是定額*2.1

    是您要計算超高模板的工程量

    就是您超高2.1米的模板工程量,是一次超高工程量

    2016-05-25 16:12:19 

  • 支模

    2016-05-25 16:21:42 

  • 1.確定超高高度:2.1米;2.超高工程量:就是2.1米部分的工程量套超高定額;

    2016-05-25 17:47:55 

  • 柱、梁、墻、板的支模高度(室外設計地坪至板底或板面至板底之間的高度)是按3.6m編制的。超過3.6m的部分,執行相應的模板支撐高度3.6m以上每增1m的定額子目,不足1m時按1m計算。