edc 2016-05-24 13:21:52 | 廣東省 土建 | 9733查看 6回答
請問圈梁遇門窗洞口還要設置嗎
如圖,層高有5.6m和4.5m,每層有好多門窗洞口,那還要設置圈梁嗎,本人畢業設計沒有設置圈梁,答辯時被問到能否有什么理由解釋不設置圈梁時能怎么回答嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖,層高有5.6m和4.5m,每層有好多門窗洞口,是否還要設置圈梁是否符合規范要求而定。
如果層高5.6m時,墻體高度肯定>4m,此時需要設置圈梁,因為規范要求當墻體高度≥4m時要在墻體中間設置圈梁;如果層高4.5m時框架梁高度為500以上,此時墻體凈高<4m,按規范要求不需要設置圈梁,否則也需要設置圈梁。
總之,是否需要設置圈梁要以規范為標準而定。
2016-05-24 14:55:02
-
遇門窗洞口需要斷開,門洞上面有過梁的
2016-05-24 14:58:25
-
按說明,墻體超過4M應該設置圈梁,遇門窗洞口處斷開
2016-05-24 15:08:57
-
答:框架結構,門窗頂設置過梁,當層高大于某一數值時,砌體墻要求設計圈梁或鋼筋混凝土腰帶,參考書為抗震設計構造要求。
2016-05-24 14:59:14
-
設計已經明確要求,墻高度大于4.0米和3.0米時,就要設置圈梁,你的建筑物已經5.6米和4.5米了,那么沒有什么理由不設置圈梁,這與門窗洞口的多少是沒有關系的,這就要在層高的中間位置設置圈梁,軟件遇到門窗洞口時是可以識別計算。
2016-05-24 16:22:58
-
看您的截圖,您門窗洞口的部位是沒有圈梁的
圈梁在您的門窗洞口的部位是斷開了的
您這個層高或者是墻體長度滿足了設置圈梁的要求的
您應該設置圈梁的
2016-05-24 14:42:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看