關于基礎連系梁后澆帶的問題
請問圖里的后澆帶中間那1.7米部分是不是不用加箍筋??jī)蛇叺?50加密區加箍筋為什么是10根間距100?按計算8根就足夠了。鋼筋算量里好像沒有合適的配筋形式。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你對梁的附加箍筋理解應該有誤,它是后澆帶范圍(包括邊上標注650+350+100,兩邊)都是需要布置附加鋼筋,并不是共8個就可以了,如果是8個設計應該是要標注數量或相應的范圍。就不是用這種標注只有間距,沒有數量或距離。
2016-05-23 16:39:44