420777904@qq.com 2016-05-20 09:52:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5644查看 4回答
樁承臺上面的板是筏板還是普通板?定義成普通板算的量會不會有差別?
樁承臺,承臺之間有梁,上面的板是筏板還是?沒有地下室,標高正負零位置那樣,板厚度是130,150,部分是250,也沒有U型封邊鋼筋構造,我在廣聯達定義的時候定義成普通的板了,請問算的量會不一樣嗎?還有承臺之間有梁連接,這樣的梁應該算基礎連系梁吧?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
樁承臺,承臺之間有梁,上面的板是筏板還是?沒有地下室,標高正負零位置那樣,板厚度是130,150,部分是250,也沒有U型封邊鋼筋構造,我在廣聯達定義的時候定義成普通的板了,請問算的量會不一樣嗎?還有承臺之間有梁連接,這樣的梁應該算基礎連系梁吧?
樁承臺承臺之間有梁,上面的板如果在正負零處,應是用板來定義,如果在承臺處可以用筏板來定義,在廣聯達定義時定義成普通板不影響算量.承臺之間的有梁連接應是承臺連系梁.
2016-05-20 14:18:38
-
1.如該板在正負零位置,可能應是地坪之類,如有鋼筋,可用板輸入設置,應不影響計量
2.可用基礎梁輸入設置,以上供參考
2016-05-20 13:56:08
-
設計應該是抗水板,按筏板考慮
2016-05-20 13:34:27
-
應該按筏板進行考慮,定義成普通板對混凝土量無影響,但對鋼筋(如有)量有影響,注意搭接部位的鋼筋設置。梁的部位可按基礎梁定義輸入
2016-05-20 14:05:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看