  • 剪力墻與地梁重合,有豎筋了是否還要箍筋?

    電梯井的正負0.000剪力墻到基礎頂是2米高,而與它重合的地梁層鋼筋圖的地梁也是2米高,既然有豎筋可以成一封閉作用了,為什么地梁還配同樣直徑間距的箍筋, 是不是重復了,在鋼筋抽樣中是不是要刪除箍筋數據?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:圖紙設置了箍筋就必須要布置,就如樓層處布置的暗梁和連梁也有箍筋,剪力墻里也有豎筋通過暗梁外側的。

    梯井

    電梯井

    2012-11-11 11:24:15 

  • 地梁鋼筋會全部計算梁的箍筋。剪力墻遇到此地梁只計算插筋。

    2012-11-12 07:41:41 

  • 建議按圖紙要求設置

    2012-11-11 11:13:01 

  • 不會重復布置的計算,剪力墻的縱筋是必須插入到基礎內的。

    2012-11-11 11:44:45 

  • 雖有豎筋但地梁的箍筋還是要有的,否則不稱其為梁了。

    2012-11-11 11:19:11 

  • 不會重復計算

    2012-11-11 12:15:01 

  • 你所說的地梁和剪力墻重合實際上是剪力墻生根在地梁上,剪力墻的豎向鋼筋要布置在地梁縱筋的內側,地梁的箍筋是不能少的,但剪力墻的水平筋在地梁范圍內可以按500的間距布置,不需要按地梁頂標高以上的間距布置。

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

    2012-11-11 13:04:33 

  • 地梁箍筋應該是通常布置的

    2012-11-11 13:00:06 