yuw***@163.com 2016-05-10 09:58:17 | 河南省 安裝 | 7503查看 3回答
地下室高壓配電室和低壓配電室的疑問
一般都會在地下室設變配電室,從室外引入高壓,經過變壓器轉換為低壓,供整個樓層動力和電力系統,這里有幾個疑問 1、這里從室外引入高壓,一般是從哪引入?2、高壓配電室都有什么,變壓器要放在高壓配電室?3、最重要的,這一部分預算和結算都要計算哪些?以前都是甩項,包給電力公司了,現在要做預算,有經驗的麻煩說下這部分的經驗
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一般都會在地下室設變配電室,從室外引入高壓,經過變壓器轉換為低壓,供整個樓層動力和電力系統,這里有幾個疑問 1、這里從室外引入高壓,一般是從哪引入?
答:從上一級的開閉所或者開關站、環網柜引入的。
2、高壓配電室都有什么,變壓器要放在高壓配電室?
答:主要設備有高壓開關柜、高壓計量柜、變壓器、聯絡柜等,變壓器就放在高壓配電室
3、最重要的,這一部分預算和結算都要計算哪些?以前都是甩項,包給電力公司了,現在要做預算,有經驗的麻煩說下這部分的經驗
答:需要計算的工程量有
1)、電纜橋架安裝
2)、高壓電纜安裝
3)、低壓電纜安裝
4)、電纜保護管敷設
5)、高壓柜安裝
6)、低壓柜安裝
7)、變壓器安裝
8)、變壓器調試
9)、高壓柜調試
10)、低壓柜調試
11)、盤柜接地
12)、配電室的基礎接地
13)、接地調試
14)、電纜試驗
15)、電纜支架制作安裝
2016-05-10 10:58:49
-
地下室高壓配電室和低壓配電室的疑問
一般都會在地下室設變配電室,從室外引入高壓,經過變壓器轉換為低壓,供整個樓層動力和電力系統,這里有幾個疑問
1、這里從室外引入高壓,一般是從哪引入?
【從市政引一次電過來,如果你只做室內的話,在進戶會有預埋套管】
2、高壓配電室都有什么,變壓器要放在高壓配電室?
【變配電室有變壓器,高壓開關柜、計量屏、直流屏、蓄電池柜,低壓配電柜等設備,具體應以施工圖設置為準,變壓器放在變配電室內】
3、最重要的,這一部分預算和結算都要計算哪些?以前都是甩項,包給電力公司了,【主要計算高壓低壓柜子、變壓器、電線電纜、橋架、封閉母線槽,防火封堵、照明、接地、調試、槽鋼基礎等。一兩句話說不清,得看具體圖紙,有的還要有火災監控系統,10KV測控系統等】
2016-05-10 10:29:01
-
地下室高壓配電室和低壓配電室的疑問:1、從室外引入高壓,一般是從市政電網引入。2、高壓配電室里的設備有:高壓開關柜(開關又分電源進線柜、變壓器出絲柜、計量柜、母線聯絡柜、PT柜),電力變壓器,進、出線電纜,避雷器,防雷接地裝置等。變壓器要放在高壓配電室的。3、就計算2中的設備安裝調試。
2016-05-10 10:33:22