送達 2016-05-03 22:03:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1706查看 5回答
請問下各位老師板鋼筋問題
1).說明給出未注明溫度筋按C6@200布置,那么怎么看有沒溫度筋呢。 2).說明給出圖中未注明板底鋼筋按C8@200雙向配筋,底筋只有X方向有鋼筋的時候,Y方向是按C8@200配,還是配置C6@200的溫度筋 3).有負筋的時候是不是不需要配置面筋了? 4).第二點說明,短跨<1500的時候拉通是什么意思呢?問題補充:說明給出的是未注明是不是表示沒畫出來就不用布置???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1).說明給出未注明溫度筋按C6@200布置,那么怎么看有沒溫度筋呢。
圖中畫出鋼筋但沒有標注鋼筋型號規格間距或是圖中說明要求布置但沒有說明鋼筋規格間距的按C6@200,看具體說明或圖紙中是否 有畫出.
2).說明給出圖中未注明板底鋼筋按C8@200雙向配筋,底筋只有X方向有鋼筋的時候,Y方向是按C8@200配,還是配置C6@200的溫度筋
應是按說明要求C8@200布置,板底鋼筋不是溫度筋,所以不能按C6@200的溫度筋來布置另一方向的板底鋼筋.
3).有負筋的時候是不是不需要配置面筋了?
有負筋的時候一般是不需要配置面筋,屋頂溫度筋除外.
4).第二點說明,短跨<1500的時候拉通是什么意思呢?
第二點說明,短跨小于1500時候拉通就是說當板短跨小于1500時,板受力鋼筋在支座處,(梁墻處)不再斷開,和相鄰板通長鋼筋布置.
2016-05-04 07:47:59
-
溫度筋是板沒有上層筋部分的配筋.未注明的底板筋是c8-200雙向.就是指x向和y向都是c8-200
2016-05-04 08:07:44
-
板厚超過120的就需加溫度鋼筋了。
2016-05-04 08:28:08
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看