57****@qq.com 2012-11-09 10:29:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1381查看 1回答
關于降板處砌體墻標高?
衛生間降板350,里面有內隔墻,墻下有20的細石砼止水帶,怎么定義止水帶的標高?止水帶低標高定義為層低標高還是底板定標高?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納衛生間降板350,里面有內隔墻,墻下有200的細石砼止水帶,止水帶的標高位底板頂標高+200.
2012-11-09 22:46:36
-
衛生間降板350,里面有內隔墻,墻下有20的細石砼止水帶,怎么定義止水帶的標高?止水帶低標高定義為層低標高還是底板定標高?謝謝
-
降板處的砌體墻標高定義為多少,比如說衛生間降板350,里面還有內隔墻,四周墻下為200的細石砼止水帶,上面再分不同材料的砌塊,那么,止水帶的底標高設置為層底標高還是底板頂標高呢?
-
降板處的砌體墻標高定義為多少,比如說衛生間降板350,里面還有內隔墻,四周墻下為200的細石砼止水帶,上面再分不同材料的砌塊,那么,止水帶的底標高設置為層底標高還是底板頂標高呢?
-
在圖形里,砌體墻有些是做到了梁底,有些砌體墻是在板底,但是抹灰的時候,都是抹到主梁的底標高位置,如果區分材質抹灰,板下有一部分墻沒有抹灰,該怎么設置,才能計算正確???
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看