O . 2016-04-20 10:41:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1169查看 1回答
圖紙說明關于板受力筋與附近鋼筋布置
如圖,第四條跟第六條說明(圖紙里無其他示意,關于鋼筋的信息只有此說明),這意思是僅衛生間板筋是雙層雙向a8-150,還是其他板也是按這個鋼筋布置呢,又或者按第六條說明布置板筋呢?第六條我覺得主要說的應該是負筋布置規格
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如圖,第四條跟第六條說明(圖紙里無其他示意,關于鋼筋的信息只有此說明),這意思是僅衛生間板筋是雙層雙向a8-150,還是其他板也是按這個鋼筋布置呢,又或者按第六條說明布置板筋呢?第六條我覺得主要說的應該是負筋布置規格
【第四條是只說的衛生間的配筋為a8-150,其他板未畫出的板筋執行a8-180,這樣沒有說明雙層雙向的一般都是板底受力筋的】
追問(2016-04-20 13:41:21):按你的理解,其他板底筋是a8-180,沒有面筋嗎?【這個的說明沒有說明雙層雙向只能是為底板筋的,圖紙中應該是有繪制負筋的,如果沒有繪制負筋也沒有面筋,就要請?jiān)O(shè)計確認了】追問(2016-04-20 15:21:27):有負筋,每塊板四邊都有設置負筋,但是負筋沒有標注規格,所以第六點說明我理解成這個規格是負筋的【如果有負筋,但未標注鋼筋型號的時候,是要參考這個配筋信息了】追問(2016-04-21 14:31:15):所以您認為說明第六點是負筋和板底筋的規格,沒有面筋?【是的,當然如果面筋也有未標注鋼筋型號的時候,也可以參考這個配筋信息】追問(2016-04-21 15:10:24):好的,謝謝。我還問過您那個基礎梁的問題,就是你說不能用基礎梁來布置,但我用了基礎梁來布置的話對算量會有什么影響呢?【基礎梁的錨固等和框架梁不一樣的,不一定也許會大,也許會小的,和結構及基礎類型有關的】
2016-04-20 10:47:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看