ds 2016-04-14 13:51:30 | 河北省 安裝 | 2860查看 8回答
電氣明管支架怎樣就計算
強電弱電中明敷設的焊接鋼管,請問支架怎樣計算
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果支架較大,定額含量不足,可以計算,一般根據支架的選型,用直徑8的圓鋼,就可以根據設置的根數和高度(長度)計算出鋼筋的工程重量,選用電器的支架定額
2016-04-15 17:03:22
-
河北12定額電氣中明敷設的配管只要是貼墻或者貼頂走,就不應該在記取管卡的費用。定額已包含。
只有吊裝明配管的絲桿需要另外計算的,一般水平方向2-3米一個為宜。但是吊頂內的敷設的應多為金屬管居多,很少有焊接鋼管。
2016-04-15 21:15:00
-
支架不需要再單獨計算。
2016-04-15 13:10:47
-
強電弱電中明敷設的焊接鋼管,請問支架怎樣計算
按照圖紙支架尺寸或參考圖集計算!
2016-04-14 13:55:44
-
強電弱電中明敷設的焊接鋼管 支架不需要單獨計算
明敷設管道,管道消耗量里面包含了支架,電氣里面只有計算橋架
和橋架支架,管道支架不需要計算
2016-04-14 13:57:53
-
強電弱電中明敷設的焊接鋼管,按下圖規范要求支架間距確定支架數量,然后按圖紙要求的支架做法計算支架重量。
2016-04-14 13:58:26
-
電氣配管的支架不用列項計算,只有橋架需要計算支架
2016-04-14 15:09:17
-
強電弱電中明敷設的焊接鋼管 支架不需要單獨計算
明敷設管道,管道消耗量里面包含了支架。
2016-04-15 09:42:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看