匿名用戶 2016-04-11 17:00:27 | 河北省 安裝 | 4466查看 8回答
排水立管跟透氣立管之間的H型管件(鑄鐵管件)的問題
排水立管跟透氣立管之間是用的H型管件(鑄鐵管件),請問排水立管跟透氣立管之間的短支管需要單獨計算工程量嗎?還是把短支管在管件中考慮,不予計算呢?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納排水立管跟透氣立管之間的短支管不需要單獨計算工程量,管件中已考慮,不予計算。
2016-04-12 08:43:49
-
排水立管跟透氣立管之間是用的H型管件(鑄鐵管件),請問排水立管跟透氣立管之間的短支管需要單獨計算工程量嗎?還是把短支管在管件中考慮,不予計算呢?
因為給排水管件包含在定額之中,因此一般按短管考慮
2016-04-11 17:20:22
-
排水立管跟透氣立管之間是用的H型管件(鑄鐵管件),排水立管跟透氣立管之間的短支管需要單獨計算工程量,不能把短支管在管件中考慮,不予計算。
2016-04-11 17:21:27
-
給排水一般的是包含在內的。 具體如果是施工單位 可以在結算時適當提高結算額 還是以當?shù)囟~解釋為準
2016-04-11 17:20:01
-
排水管計算不扣除管件長度,短管、支管都要計算工程量
2016-04-11 17:39:40
-
排水立管跟透氣立管之間是用的H型管件(鑄鐵管件),請問排水立管跟透氣立管之間的短支管需要單獨計算工程量嗎?【需要計算,合并到排水管工程量中即可】還是把短支管在管件中考慮,不予計算呢?【不按管件考慮。把相應的工程量并到管道中就行】
2016-04-11 18:27:52
-
排水立管跟透氣立管之間是用的H型管件(鑄鐵管件),請問排水立管跟透氣立管之間的短支管需要單獨計算工程量嗎?還是把短支管在管件中考慮,不予計算呢?
回復:
短支管是管件一部分,不另外計算長度。
2016-04-12 07:48:46
-
排水立管跟透氣立管之間是用的H型管件(鑄鐵管件)屬管件是不能按管件來計算的,但排水立管跟透氣立管之間的短支管就需要單獨計算工程量的。
2016-04-12 09:44:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看