小漢堡 2016-04-09 10:21:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3195查看 1回答
本層露出長度+計算設置中不變截面柱縱筋的下錨固
這個是怎么算的,什么情況需要去算。我1~4層的KZ5截面都一樣,1~3的縱筋都不同,3和4的一樣??淳W(wǎng)上有人說配筋不一樣才會算,但是我軟件算出來的為什么是配筋一樣的才有算。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你說的還真有點不好理解。下面就設置計算的結果給你簡單的通000報一下,圖片1是上下縱筋規格是一樣的,那么實際上它計算的結果就是層高;圖片2縱筋均小一下層的規格,那么相對來說鋼筋會短一點,因扣減上下鋼筋錨固入本層的長度;圖片3縱筋均是大于上下層的規則,那么它計算的結果是會長,因它需要錨固入下層和上層。
不同的計算要求,這也是可以在工程設置或屬性中進行調整設置。
2016-04-09 11:22:38
-
基礎里柱縱鋼筋“層高-本層的露出長度-保護層”,插筋“本層露出長度+計算設置中不變截面柱縱筋的下錨固",幫忙解釋下
-
插筋算法“本層露出長度+計算設置中不變截面柱縱筋的下錨固”,“本層露出長度不就是指插筋嗎”
-
基礎層柱屬性編輯框中的“插筋構造”中的“設置插筋與縱筋錨固”兩種設置狀態下柱鋼筋計算量相等嗎?
-
基礎層柱屬性編輯框中的“插筋構造”中的“設置插筋與縱筋錨固”兩種設置狀態下柱鋼筋計算量相等嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看