xxlong 2016-03-15 12:02:16 | 重慶市 安裝 | 2250查看 2回答
重慶定額關于存水彎安裝是否套定額的問題,注意是重慶定額
如題,重慶定額有一個子目寫 的是存水彎、存水栓安裝,且都是DN100,我遇到幾個單位的造價人員都在糾結這個套和不套的問題,個人意見是不套的,比如陽臺地個漏DN50下面有可能非直接地漏,然后安裝了一個存水彎,巴掌大一點的管件(和彎頭差不多),難道這個要套,現在的問題關鍵就是重慶定額解釋沒有說明存水彎是不是管件,不像H型管,價格可以另外計算。如題有點攪,重慶定額,存水彎到底套不套,我感覺這個子目的存水彎定額只是 針對洗手盆下面的存水彎,原來的存水彎壞了,從新安裝的而已。如題。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
重慶定額關于存水彎安裝是否套定額的問題,注意是重慶定額
樓主的理解是正確的,衛生間排水、陽臺排水、廚房排水定額都是統一考慮了管件含量,不在重新計算存水彎,也不用另外在套定額。
存水彎定額只是針對洗手盆等衛生潔具下的存水彎,原來的存水彎壞了,從新安裝的而已。
2016-03-15 13:57:39
-
這個是工業管道才計算的!
2016-03-15 13:22:04
-
以前08定額是不計取安裝費,計取主材費用,18定額是否也是如此2021-10-13 17:29:41 補充重慶18定額通風空調里面沒有關于減震器的定額,這種是否套定額
-
重慶08安裝定額中的塑料管安裝是按外徑還是公稱直徑編制的?問題補充:如圖紙上標注為Ф25,那是應該套20還是25的定額???
-
重慶安裝08定額中,第一冊里面有風機安裝。第九冊里面也有風機安裝,并且都有軸流式風機安裝定額子目,不知道該套哪個合適了,請教高手!問題補充:是竟馳的CK315風機
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看