  • 請教一個高層施工增加費問題

    如圖1,這是一個商業(yè)綜合項目,裙房5層(23m),A座酒店45層(圖2粉色線部分),B座辦公樓23層(圖2黃色線部分);A座B座跟地下室分別按高度套高層施工增加費,這個比較理解,那么這裙房5層是不是應該計算高層建筑增加費?如果計算的應該怎么計算,是加到A座計算45層高層建筑增加費,還是計算到B座計算23層高層增加費;在做消防水跟防排煙,請問一下大家怎么處理比較合適,感謝~~

    高層施工增加費

    高層增加費

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好,這個要看圖紙設計平面圖是怎么分的,比如A座酒店附帶一部分裙樓,就可以做在一起。另一部分做在B樓中。

    地下應單獨作為單位工程計算。

    裙樓附屬于哪棟樓就按哪個樓的類型取費。建筑高度增加費也是如此。

    2016-03-12 11:25:14 

  • 你好:應該按不同高度分別計算高層增加費。

    2016-03-12 13:02:26 

  • 1、看工程本身單位工程的劃分,即資料

    2、看五層是否存在分割縫一類的,即分至兩個樓中

    3、與造價所協(xié)商

    2016-03-13 19:13:01 