小云哥 2016-03-06 08:32:41 | 廣東省 土建 | 6490查看 9回答
主梁與次梁交接是否屬于加密區
None
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納None
2016-03-06 08:52:40
-
主、次梁的交接帶是箍筋加密帶。
2016-03-07 09:32:04
-
你好:肯定不屬于加密區,屬于主次梁相交處的附加箍筋。一般按50間距布置。加密區有長度要求,附加箍筋只是附加幾根箍筋的要求。
2016-03-06 08:34:27
-
次梁兩側的附加筋就是加密箍筋,應該是加密區。
2016-03-06 08:42:09
-
答:主梁與次梁交接處,叫集中力荷載,在主梁上,次梁兩側附加密箍,是抗剪力的作用,箍筋間距50mm,具體個數和鋼筋直徑由設計給出。梁的加密區是指梁左、面支座側的區域,也是抗剪力的加密,梁的中部是非加密區,
2016-03-06 09:11:18
-
主次梁交接處的加筋,它是增加的箍筋,不能梁列為加密區計算的,也就是說它是增加的鋼筋計算。
2016-03-06 09:16:17
-
主梁與次梁交接是否屬于加密區
主梁與次梁交接處,雖然有加密箍筋但不屬于加密區,加密區一般是在梁的兩端部,在有次梁的部位只是有集中荷載,次梁兩側加密幾個箍筋主要是增強此處的抗剪,具體數量由設計經計算確定.
2016-03-06 09:19:36
-
只是叫法不同、位置不同;1.主梁與次梁交接處不屬于加密區,只是附加了幾根箍筋及吊筋;2.如果屬于加密區,哪加密區箍筋按1.5梁高布置,這不就亂套了嗎!
2016-03-06 10:12:28
-
次梁以主梁為支座 在次梁的兩端的兩邊各有3個附加箍筋加密。一共是12根箍筋,但是不能叫加密區,加密區是指梁1/3跨和柱上下500mm這些。
2016-03-06 09:05:22
-
主梁與次梁交接處箍筋加密區,結構說明里顯示說按梁箍筋的3倍d設置,但是軟件只能同梁的直徑
-
說明中主、次梁相交處,在主梁兩側設附加箍筋。圖紙上次梁與主梁的加密區相交,此時在主梁加密區還要不要布置附加箍筋
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看