523938164@qq.com 2016-03-02 16:01:10 | 廣東省 安裝 | 3220查看 4回答
你好,請教一下防排煙風管問題
你好,關于防排煙有個不懂的地方需要咨詢一下,麻煩各位; 1:請問這個防排煙風機PY-4-1后面的DN1000管道是什么,是圓形的風管嗎?其他樓層的風管都是1200*400之類的矩形,還是說這個不是風管; 2:圖1是5層,圖2是4層,設備在5層接到排煙井,然后4層從排煙井接出來,請問4層到5層中間的排煙井里需要設置風管嗎?還是說不需要只需要算到排煙井旁就可以了; 第一次接觸防排煙,期待您的幫忙~~
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:請問這個防排煙風機PY-4-1后面的DN1000管道是什么,是圓形的風管嗎?
回復:排煙機后面肯定跟的是圓形風管。你的理解是正確的。
其他樓層的風管都是1200*400之類的矩形,還是說這個不是風管;
回復:其他樓層是矩形的不代表這個不能是圓形風管,根據圖紙計算即可。
2:圖1是5層,圖2是4層,設備在5層接到排煙井,然后4層從排煙井接出來,請問4層到5層中間的排煙井里需要設置風管嗎?還是說不需要只需要算到排煙井旁就可以了;
回復:很明顯這個風井里有2個豎直的風管,是分開的系統,所以該風井里需要計算豎直排煙管道,因為該風井里有豎直風管的表示,也就是立管的圖例。
2016-03-02 18:41:01
-
我是預算實習生 第二個問題發表一下我的看法:個人覺得第二個是風井,混凝土砌筑,不用計算風管的
2016-03-02 16:53:04
-
DN1000排風管是園管直徑1000MM.
2016-03-03 07:47:02
-
1:這個防排煙風機PY-4-1后面的DN1000管道就是圓形的風管.
2:4層到5層中間的排煙井里不需要設置風管。只需要算到排煙井旁就可以了;
2016-03-02 19:39:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看