藝 2016-02-02 12:23:05 | 重慶市 安裝 | 5722查看 6回答
排水套管計算
圖紙在設計說明上提到“管道穿越地下室外墻時,應予埋防水套管;各種管道穿越樓板時,均應預埋套管,套管內徑較管道外徑大20mm,下面與樓板平齊,上面廚房及衛生間比樓板高50mm,其它位置比樓板高20mm,其20~30mm管間隙用油麻填實,并用瀝清灌平;凡塑料管穿樓板的套管均采用阻火圈型套管。“ 在廚房和衛生間的大洋圖上并沒有設置套管,只有阻火圈。那還計不計算套管? 空調冷凝管及雨水管穿空調板的地方,計算套管嗎?其材質是說明上面說的阻火圈型套管,還是塑料套管? 工程部的總工說,凡是生活陽臺和景觀陽臺處的,污水管和雨水管都不計算套管,有什么規范說明這種說法的嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
排水套管計算
1.排水管只記取阻火圈不計算套管。
2.給水管進戶和穿墻穿梁記取套管。
進戶記取剛性防水套管,套管規格和管道規格一致。進消防水池,地庫等記取柔性防水套管,規格和管道一致。
穿墻,穿梁,記取鋼套管,套管比管道規格大兩號。
3.采暖,消火栓,消防噴淋和給水管一樣的方式
2016-02-02 14:48:19
-
親, 在廚房和衛生間的大樣圖上雖沒有設置套管,只有阻火圈。仍需計算套管;空調冷凝管及雨水管穿空調板的地方,需計算套管,其材質根據設計要求確定。
根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》(GB5242—2002)3.3.13條的規定“管道穿過墻壁和樓板,應設置金屬或塑料套管”,所以生活陽臺和景觀陽臺處的,污水管和雨水管需設置套管。
2016-02-02 14:53:03
-
上所述的圖紙說明:各種管道穿越樓板時,均應預埋套管(一般冷凝管安裝在空調飄板上,故冷凝管可能不用套管,但圖紙特別注明除外,其它管均應計算),以上僅供參考(但建議按圖紙要求設置)
2016-02-02 15:14:28
-
只要是穿墻、穿板都需要套管。
2016-02-02 12:57:39
-
在廚房和衛生間的大洋圖上并沒有設置套管,只有阻火圈。那還計不計算套管? 空調冷凝管及雨水管穿空調板的地方,計算套管嗎?其材質是說明上面說的阻火圈型套管,還是塑料套管? 工程部的總工說,凡是生活陽臺和景觀陽臺處的,污水管和雨水管都不計算套管,有什么規范說明這種說法的嗎?
回復;
1,廚房和衛生間的排水管不計算套管;
2,空調冷凝管穿空調板的地方,計算套管,雨水管不計算套管;
3,阻火圈型套管,是減少火災損害的設施,不是傳統套管;
4,總工說法有依據,可以參見相關標準圖集以及建筑管理機構發布的相關文件
2016-02-03 02:00:33
-
一般排水管過樓板時設計不注明設套管的不計算套管,只計阻火圈。
2016-02-03 06:45:50