泡泡 2016-01-25 10:41:16 | 江西省 土建 | 7772查看 3回答
首層底板套有梁板還是滿堂基礎
基礎層 承臺 基礎梁頂標高-4米 首層底板標高-0.15板厚300mm 有框架梁KL-xx 但是又有集水坑在半結構上面,到底套有梁板還是滿堂基礎?問題補充:基礎頂標高-4米處 承臺 基礎梁 沒有地下室!首層底板板面標高-0.15是板加框架梁的結構 但是板結構上帶有集水坑。這層-0.15米的梁和板套什么定額? 如果套有梁板 那集水坑套什么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
基礎層 承臺 基礎梁頂標高-4米 首層底板標高-0.15板厚300mm 有框架梁KL-xx 但是又有集水坑在半結構上面,到底套有梁板還是滿堂基礎?
——:親,您先說說,您說的是首層的底板還是您基礎層有筏板基礎?
您的問題描述的不是很完整的
您如果是筏板基礎的底,您就應該選擇滿堂基礎
您看,您基礎梁的頂標高是-4米,您首層的底板是-0.15,您板厚度是300mm,這兩個之間相差太遠了啊
2016-01-25 12:09:02
-
已采納基礎梁是基礎梁,框梁是框梁,-0.15的板應該不該是滿堂基礎,套有梁板吧
2016-01-25 12:18:53
-
已采納
基礎層 承臺 基礎梁頂標高-4米 首層底板標高-0.15板厚300mm 有框架梁KL-xx 但是又有集水坑在半結構上面,到底套有梁板還是滿堂基礎?
首層的底板也就是地下室的頂板,應套用有梁板的定額子目.
2016-01-25 15:52:50