  • 弱電消防系統接線問題

    安全信號閥和水流指示器的信號模塊不需要電源線嗎 其他模塊都有?信號模塊在這里是起什么作用了? 8302那里隔離模塊是什么用?

    弱電

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    安全信號閥和水流指示器的信號模塊不需要電源線嗎 其他模塊都有?信號模塊在這里是起什么作用了? 8302那里隔離模塊是什么用?

    回答:安全閥和水流指示器都需要電源線,因為他們鏈接模塊,

    信號模塊,起到信號反饋作用,他們和設備連接。

    8032隔離模塊,不太清楚,一般控制和信號模塊,夠了,具體還要看看你的系統圖是怎么設計的

    2016-01-24 16:45:43 

  • 你好:模塊應該需要有線連接,主要傳信號用的。

    2016-01-24 16:33:12 

  • 安全信號閥和水流指示器的信號模塊不需要電源線嗎 其他模塊都有?信號模塊在這里是起什么作用了? 8302那里隔離模塊是什么用?

    回答:安全閥和水流指示器都需要電源線,因為他們鏈接模塊,

    信號模塊,起到信號反饋作用,和設備連接,檢測失敗運行狀態。

    LD-8032  寫的很清楚呀,“隔離模塊”,起隔離作用的。

    LD-8032C  寫的很清楚呀,“切換模塊”,切換作用的。

    2016-01-25 08:54:10 

  • 安全信號閥和水流指示器的信號模塊不需要電源線嗎 其他模塊都有?信號模塊在這里是起什么作用了? 8302那里隔離模塊是什么用?

    安全信號閥和水流指示器的信號模塊不需要電源線即:24V電源線。只需要總線即可。其他的控制模塊是需要24V電源線的。

    信號模塊是起到信號反饋回答作用。

    隔離模塊的作用是起到保護系統回路,一般是防止串入220V電源導致主機及系統損壞。

    2016-01-25 13:29:39 