  • 求助解答,這個說的,未畫出的板面鋼筋是指的負筋嗎?如果是負筋我該如何去布置,因為圖上沒有負筋,都是附

    求助解答,這個說的,未畫出的板面鋼筋是指的負筋嗎?如果是負筋我該如何去布置,因為圖上沒有負筋,都是附加筋

    附加筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:圖中未畫出的板面負鋼筋(包括負筋和面筋)。另外圖中又說明了板面負鋼筋為c10-200雙向通長布置。圖紙也就是要求負筋雙向拉通布置了,軟件里可以用面筋來定義,用多板通長布置。

    板面的附加筋屬于負筋,未注明的都是按c10-200通長布置。注明的就不是了。

    2016-01-23 12:03:25 

  • 對,是板面筋,雙向通常布置。

    2016-01-23 10:53:37 

  • 這個說的,未畫出的板面鋼筋不是指的負筋的,應該是板的面筋的。

    2016-01-23 10:46:42 

  • 八層是板面筋,最好與設計院澄清一下

    2016-01-23 10:52:24 

  • 附加筋一般是指受力筋加強部分,板底、板面均由可能局部設計附加筋。但負筋需在施工圖上表明位置,通常是板的支座處才有可能設計負筋。

    2016-01-23 11:23:18 

  • 未畫出的板面鋼筋是指的面筋。附加筋是在板已經布置好全部板筋的情況下增加布置的鋼筋,圖上說的附加筋就是用負筋去布置的。

    2016-01-23 15:30:26 

  • 他這意思說的應該是面筋吧!

    你想啊,要是負筋怎么會沒有負筋長度呢,圖紙說是雙向通常布置,那肯定說的是面筋!

    望采納!

    2016-01-23 10:44:31 