電氣配管吊頂敷設問題
SCE是在吊頂內敷設,是平放在吊頂上嗎還是其他?我看到清單內沒有配管的支架,吊頂能夠承受敷設在上面的配管工程量嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、SCE是在吊頂內敷設,是平放在吊頂上嗎還是其他?
答:用管卡將電線管固定在頂板上或在吊架(固定在頂板上)上面敷設。
二、我看到清單內沒有配管的支架,吊頂能夠承受敷設在上面的配管工程量嗎?
答:規范規定禁止利用吊頂?shù)凝埞亲鲭娋€管的吊架,必須采用獨立的吊架(電線管自己的支吊架)。
2016-01-22 08:36:23
-
SCE是在吊頂內敷設,可以直接固定在吊頂龍骨上的。吊頂完全能夠承受敷設在上面的配管工程量。
2016-01-21 23:07:05
-
你這是兩個方面的內容:
1、施工方面:按照施工規范去施工,肯定不可能直接放在吊頂上,必須單獨做吊桿或者支架進行獨立固定后才能進行管路敷設,你直接放在吊頂上面肯定是不行的,過不了幾天,吊頂就變形了;
2、造價方面:電管敷設定額中的人材機,材料項中就含有各種需要的支架輔材。